» Вопрос-ответ

Эвакуационный выход

4Старший по дому запретил выходить на улицу-во двор через второй выход который открывает консьержка якобы это запретил пожарник на основании чего?

Владимир.

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, Владимир!

Пожалуй, для ответа на данный вопрос, следует спросить самого «пожарника», может он и вовсе к МЧС не относится?
Потому как п.35 ППР-2012 говорит совсем иное:

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Договор на обслуживание пожарной сигнализации

5Организация является собственником здания. У собственника заключены договоры со специализированной компанией на техническое обслуживание систем противопожарной защиты. Будет ли являться нарушением правил противопожарного режима заключение договоров на обслуживание систем противопожарной защиты между специализированной компанией и организацией, которая оказывает собственнику услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации его здания.

Вячеслав.

 

Здравствуйте, Вячеслав!

Правила противопожарного режима не устанавливают таких требований. Честно говоря, вопрос не совсем понятен в части отношения его к пожарной безопасности. Тут скорее гражданские правоотношения.

Т.е. некая организация, осуществляющая техническое обслуживание систем противопожарной защиты, одновременно оказывает услуги собственнику и организации (на ее территории), которая, в свою очередь, оказывает услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации здания опять же собственнику. Либо вторая организация выступает в качестве посредника?

В любом случае, для проверяющего важно лишь наличие соответствующей лицензии и качественно выполненных работ по обслуживанию систем противопожарной защиты у той организации, которая подписала и выдала акт выполненных работ по обслуживанию указанных систем.

Ширина путей эвакуации в школе. Установка шкафчиков в коридоре

6Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие либо нормативы по ширине коридора в школе. И можно ли установить металлический шкаф для раздевания ребенка в таком коридоре.

Ирина.

Здравствуйте, Ирина!

Школа относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1, в разделе 8.2 СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» указаны требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Требования к ширине коридоров (эвакуационных путей) обозначено в п. 4.3.4.:

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м — во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

В соответствии с п. 36 ППР:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

Таким образом, вне зависимости от ширины коридора (эвакуационного пути) установка металлического шкафчика запрещена.

Предписание ГПН при капитальном ремонте

Здравствуйте, помогите пожалуйста, у нас безвыходная ситуация: Учреждение бюджетное дополнительного образования. С 2006 года не ведет образовательный процесс (в здании присутствует 1 сторож) в связи с проведением капитального ремонта, в связи с тем что здание является памятником архитектуры местного значения оформление исходно-разрешительной документации затянулось (да еще и средств нет). Ежегодно выписывается предписание об устранении нарушений ТПБ, которые будут устранены в ходе ремонта. Сейчас будет опять внеплановая проверка и опять разбираться в суде. Что делать в такой ситуации?

Наталья.

Здравствуйте, Наталья!

К сожалению  в данной ситуации сделать практически ничего нельзя. Требования пожарной безопасности устанавливаются ко всем зданиям и сооружениям, не зависимо от того, эксплуатируемое оно или же находящееся на капитальном ремонте. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется на всех стадиях жизненного цикла объектов контроля: проектирования, строительства, эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции.

В соответствии с п.2 ФЗ №123:

2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
Аналогичные требования есть и в других нормативных документах.

Единственное, на что можно надеяться, это Ваши доводы в суде, в свою защиту. Кроме того, следует детально проанализировать предписание и пункты, которые там предлагаются, скорее всего, часть из них можно будет «отсеять» как незаконные. В любом случае без наличия предписания и более полной информации о здании трудно что-либо говорить.

Обучение мерам пожарной безопасности

7Являюсь специалистом по пожарной безопасности в торговом центре, имею образование техническое специальное…пожарное …есть приказ, комиссия, график и программы обучения своих работников по птм …вопрос…могу ли я обучать рамках своих программ арендаторов помещений, частных предпринимателей, не являющихся работниками моей организации или мне хватит просто инструктировать их ежеквартально …или все таки нужно дополнительно их обучать в лицензированном учебном заведении…чтобы исключить вопросы при проверке онд …

Павел.

Здравствуйте, Павел!

Встречный вопрос, зачем Вам заботиться об обучении арендаторов?

В соответствии с п.2 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»:

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Инструктаж и ПТМ отличаются друг от друга:

п.5 Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

п.31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Арендаторы не являются работниками ТЦ, пусть сами заботятся о своем обучении.

Если другая сторона вопроса, денежная либо сознательная, то:

п.37. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

п.36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:
руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;
руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

Т.е. с вышеуказанными категориями работников проводить обучение Вы не можете. А вот обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку,
опять же со своими работниками:

п.39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:
руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

Следует учесть:

п. 52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
п. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.

Таким образом, вопросы при проверке ОНД могут возникнуть у проверяющего к руководителю ТЦ только в отношении его работников. Арендаторы и их работники будут нести уже свою личную ответственность, никак не касающуюся руководителя или ответственных за ПБ в ТЦ.

Кроме того, ознакомьтесь с письмом о лицензировании ПТМ