Добрый день.

Подскажите какие изменения ФЗ 123 от 10 июня 2012 г. по внутрениму и наружному пожарному водопроводу, нужно ли мне делать наружный если складское помещение в 2 этажа и S=2050м.кв ???

Олег

Здравствуйте Олег!

Требования к наружному противопожарному водоснабжению Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ исключены из Технического регламента о требованиях пожарной безопасности практически полностью. Однако, эти требования содержатся в своде правил СП 8.13130.2009. Их и следует применять.

В частности, расходы воды на наружнее пожаротушение складских зданий определяются в соответствии с п.п. 5.3 — 5.6 и таблицами 3 и 4 СП 8.13130.2009.
К сожалению, указанных Вами характеристик здания недостаточно, чтобы определить требуемый расход воды. Могу только предположить:
— наружное пожаротушение требуется,
— требуемый расход, скорее всего, составит 10 л/с,
— для пожаротушение здания достаточно одного пожарного гидранта.
Уточнить эти предположения Вы можете по своду правил самостоятельно.
Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению практически не изменились. Они содержатся в статье 86 Технического регламента и СП 10.13130.2009.