Комплектование и оформление пожарных щитов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: на пожарном щите обязательно ли иметь топорик? А так же надпись пожарный щит. И является ли нарушением отсутствие вышеназванного?
Галина
Здравствуйте Галина!
В соответствии с пунктом 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее — ППР-2012), пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 к ППР-2012.
Нормы комплектации пожарных щитов зависят от типа пожарного щита и класса пожара. Для всех пожарных щитов в перечне немеханизированного инструмента и инвентаря топоры отсутствуют. В ППР-2012 вообще отсутствует слово «топор». До вступления в действие ППР-2012 нормы комплектования пожарных щитов определялись в соответствии с пунктом 22 и таблицей 4 приложения 3 к Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). И в таблице 4 приложения 3, и в ППБ 01-03 в целом топоры также отсутствовали.
Так что отсутствие «топорика» не является нарушением.
Другие, кроме «топорика», требования к комплектации пожарных щитов содержатся в п.п. 483, 484, 485, ну и само-собой — в приложении № 6 к ППР-2012. А также в п.п. 2.5.8 и 2.5.9 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». Рекомендую Вам ознакомиться с этими требованиями. Там много чего другого можно нарушить.
Требования к оформлению пожарных щитов содержатся в п. 2.5.7 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», а также в п.п. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2 и таблице 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
Надписи «Пожарный щит» указанные выше документы не требуют. Зато есть другие требования.
Для обозначения различных видов пожарной техники, пожарных стендов, бочек для воды, ящиков для песка, ведер, лопат, топоров и т.п., а также для окантовки пожарных щитов следует применять красный сигнальный цвет. Ширина окантовки пожарных щитов должна быть 30-100 мм. Основное поле пожарных щитов для крепления пожарного инструмента и огнетушителей должно быть контрастного белого цвета. Допускается выполнять окантовку пожарных щитов в виде чередующихся наклонных под углом 45°- 60° полос красного сигнального и белого контрастного цветов.
Согласно п. 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83 на пожарных щитах должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части. Порядковые номера пожарных щитов указывают после буквенного индекса "ПЩ”.