Материалы для отделки стен в школьном кабинете
Можно ли в кабинете сохранить виниловые обои?
Наталья
Здравствуйте, Наталья!
Требования к применению декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости установлены статьей 134 и таблицами 28 и 29 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
Но у нас речь идет только о помещениях? Учебные кабинеты общеобразовательной школы, я правильно понял?
Здания школ, а также расположенные в них помещения, в соответствии со статьей 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1.
Согласно таблицы 29 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 для отделки стен и потолков в помещениях вместимостью не более 15 человек должны применяться материалы класса класса пожарной опасности не выше КМ 3.
А в помещениях вместимостью более 15, но не более 300 человек - материалы класса класса пожарной опасности не выше КМ 1.
Я предполагаю, что Ваш учебный класс подходит именно под последнюю категорию.
На всякий случай добавлю, что Технический регламент о требованиях пожарной безопасности предъявляет требования не только к материалам для отделки стен, но также для потолков и для покрытий полов.
Пожалуй, лучше я приведу здесь таблицу 29 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности целиком:
Таблица 29
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов
и покрытий полов в зальных помещениях
Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания |
Вместимость зальных помещений, человек |
Класс материала, не более указанного |
|
для стен и потолков |
для покрытий полов |
||
Ф1.2; |
более 800 |
КМ0 |
КМ2 |
более 300, |
КМ1 |
КМ2 |
|
более 50, но не более 300 |
КМ2 |
КМ3 |
|
не более 50 |
КМ3 |
КМ4 |
|
Ф1.1; |
более 300 |
КМ0 |
КМ2 |
более 15, |
КМ1 |
КМ2 |
|
не более 15 |
КМ3 |
КМ4 |
А для того, чтобы понять что такое КМ0, КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4, нужно посмотреть таблицу 3 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности:
Таблица 3
Классы пожарной опасности строительных материалов
Свойства пожарной опасности строительных материалов |
Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |
|||||
КМ0 |
КМ1 |
КМ2 |
КМ3 |
КМ4 |
КМ5 |
|
Горючесть |
НГ |
Г1 |
Г1 |
Г2 |
Г3 |
Г4 |
Воспламеняемость |
— |
В1 |
В2 |
В2 |
В2 |
В3 |
Дымообразующая способность |
— |
Д2 |
Д2 |
Д3 |
Д3 |
Д3 |
Токсичность |
— |
Т2 |
Т2 |
Т2 |
Т3 |
Т4 |
Распространение пламени |
— |
РП1 |
РП1 |
РП2 |
РП2 |
РП4 |
Примечание. Перечень показателей пожарной опасности строительных материалов, достаточных для присвоения классов пожарной опасности КМ0 — КМ5, определяется в соответствии с таблицей 27 настоящего приложения.
Ну и не обойтись без еще одной таблицы (чтоб Вы не стали искать группу распространения пламени обоев или группу горючести линолеума) — таблицы 27. Однако, приведу ее не полностью, а только фрагмент:
Таблица 27
Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов
Назначение строительных материалов |
Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов |
||||
группа горючести |
группа распространения пламени |
группа воспламеняемости |
группа по дымообразующей способности |
группа по токсичности продуктов горения |
|
Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков |
+ |
— |
+ |
+ |
+ |
Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые |
— |
+ |
+ |
+ |
+ |
… |
Примечания:
1. Знак «+» обозначает, что показатель необходимо применять.
2. Знак «-» обозначает, что показатель не применяется.
В общем, если говорить об обоях для учебного класса вместимостью от 16 до 300 человек, то они должны иметь следующие показатели пожарной опасности:
группа горючести — не выше Г1,
группа воспламеняемости — не выше В1,
группа по дымообразующей способности — не выше Д2,
группа по токсичности продуктов горения — не выше Т2.
Осталось выяснить, какие показатели пожарной опасности имеют ваши виниловые обои.
Они должны быть указаны в сертификате пожарной безопасности либо непосредственно в их паспорте (руководстве, инструкции или другой документации завода-изготовителя или поставщика).
Почему-то мне кажется, что у вас этих документов нет...
Поискав в интернете, мне удалось выяснить, что виниловые обои, в основном, имеют показатели пожарной опасности Г1, В2, Т2, Д3, что соответствует классу пожарной опасности КМ3. То есть такими обоями нельзя оклеивать стены в учебных классах школ. А то, что вам нужно — это стеклотканевые обои (или стеклообои), которые имеют показатели пожарной опасности Г1, В1, Т1, Д1, что соответствует классу пожарной опасности КМ1.
Но!
Все приведенные выше требования были впервые введены Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, с 1 мая 2009 года. А в заданном вопросе ведь было слово «сохранить»?
Так вот, если эти ваши обои были поклеены до 1 мая 2009 года, то требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности на них не распространяется (закон обратной силы не имеет). И вы можете оставить эти обои до тех пор, пока сами не решите их заменить на новые (например, в связи с их износом или из эстетических соображений).
Но! Опять-таки, но...
Инспектор ГПН, который придет проверять вашу школу, с последними моими доводами может не согласиться. Я бы даже сказал — скорее всего не согласится, со всеми вытекающими последствиями.
Но вы, наверное, уже знаете, что все действия инспектора можно обжаловать его вышестоящему руководителю, в прокуратуру или в суд.