Здание 4-х этажное, 2 степени огнестойкости, имеются 2 выхода по лестничным клеткам (незадымляемые). Кроме этого имеется наружная пожарная лестница высотой – 20,62, шириной – 0,7 м. Нужна ли наружная пожарная для данного здания и попадает ли металлическая лестница под определение “пожарная” с учётом своих размеров по ширине???

Сергей

Здравствуйте Сергей!

Правильнее всего было бы направить Вас за ответом на этом вопрос к проектной документации. Но, раз Вы спрашиваете, значит у Вас ее нет.

К сожалению, для того, чтобы однозначно ответить на ваш вопрос, Вы предоставили недостаточно информации.
Какого года постройки Ваше здание? Каково его назначение: производственное, складское, общественное, административное? Какая высота здания? Имеется ли чердак или покрытие бесчердачное? Какая высота здания? Какова площадь покрытия? Имеются ли выходы на чердак или кровлю из лестничных клеток? Какого типа Ваша лестница: вертикальная или маршевая?

Поэтому попробую обрисовать вопрос в общих чертах.

Большинство технических требований к пожарным лестницам и другим средствам обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны содержались в статье 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Но 12.07.2012 г., со вступлением в силу Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ (http://fire-consult.ru/catalog/1/1-1/federalnyj-zakon-ot-10-07-2012-117-fz-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyj-zakon-texnicheskij-reglament-o-trebovaniyax-pozharnoj-bezopasnosti.html), указанные требования были исключены из технического регламента. Видимо, стоит ожидать дополнения этими требованиями одного из сводов правил, либо разработки нового.
А пока я в своих дальнейших рассуждениях буду опираться на требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Именно так для проектируемых объектов советует поступать директор Департамента надзорной деятельности МЧС России Дешевых Ю.И... А возможно Ваше здание построено в последние 15 лет...

В соответствии с п. 8.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам».

Значит, для Вашего здания необходимы выходы на кровлю. Возможно — по наружным пожарным лестницам.

Читаем СНиП 21-01-97* дальше. Все тот же пункт 8.3:

"Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход:
на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5.

Допускается не предусматривать:
пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;
выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2".

Тут — уж слишком много неизвестных про Ваше здание. Но, думаю, теперь Вы сами сможете ответить на свой вопрос.

Ну и раз уж Вы задали этот вопрос, я решил Вас полностью вооружить знаниями про наружные пожарные лестницы и выходы на кровлю здания для обеспечения деятельности пожарных подразделений.

Вот еще несколько цитат из СНиП 21-01-97*:

«8.4 В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6×0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75×1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6×0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.

8.7 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы.
Не предусматриваются пожарные лестницы на перепаде высот кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м2 имеет собственный выход на кровлю, отвечающий требованиям 8.3, или высота нижнего участка кровли, определяемая по 8.3, не превышает 10 м.

8.8 Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м ив местах перепада высот более 20 м — пожарные лестницы типа П2.
Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использование пожарными подразделениями.».

Что касается ширины Вашей лестницы...

В соответствии с требованиями п. 4.2 , приложений А и Б ГОСТ Р 53254—2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» ширина маршей маршевых пожарных лестниц (типа П-2) должна быть не менее 500 мм, ширина вертикальных лестниц без ограждения (типа П-1-1, высотой до 6 м) — не менее 600 мм, ширина вертикальных лестниц с ограждением (типа П-1-2, высотой более 6 м) — не менее 800 мм.

ГОСТ Р 53254—2009 введен в действие с 01.01.2010 г. До этого, если я не ошибаюсь, требований к ширине пожарных лестниц предъявлено не было.

Если я ответил на Ваш вопрос не полностью, или не правильно его понял, вы можете задать уточняющие вопросы в комментариях к этой записи. А я — постараюсь ответить более предметно.