Здравствуйте, подскажите, пожалйуста, законно ли поступают пожарники? Осмотрев крышу школы пожарник выписал предписание до 1 августа установить ограждение и штраф физическому лицу- директору 15 тыс.р., Если говорит не довольны, могу выписать юридическому – 300 тыс.р. здание нашей школы построено в 1957году, покрыто шифером, в прошлом году администрация г.Бор часть крыши перекрыли, но вновь шифером, подрядчики утверждали, что на шифере ограждения не ставятся. школу в прошлом году приняли, а в этом опять штраф. как нам быть?

Здравствуйте Мария.
Предположу, что на директора был наложен шраф не как на физическое лицо, а как на должностное.
Часть 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа за нарушение требований пожарной безопасности:
— на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
— а должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Так что со штрафом в размере 300 т.р. инспектор, видимо, погорячился.

Для того, чтобы определить требуется ли действующими нормативными документами ограждение на кровле здания, необходимо знать высоту здания и величину уклона крыши.

Далее ключевым моментом является то, нарушение требований какого нормативного документа по пожарной безопасности вменяет инспектор ГПН.

Все строительные нормы и правила распространялись и распространяются на проектируемы здания и сооружения.

Требование о необходимости устройства ограждений на кровлях зданий было введено впервые СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (п. 2.8). Затем это требование вошло в СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п. 8.11).
Т.о. это требование не может распространяться на здание, построенное в 1957 году.

Действия инспектору можно обжаловать вышестоящему начальнику или в суд.

P.S.: Есть, правда, один нюанс... Требования каких нормативных документов перечислены в декларации пожарной безопасности на здание? Требование этих нормативных документов организация обязуется исполнять. Если в декларации указан п. 8.11 СНиП 21-01-97 или, не дай бог, пункт 16 статьи 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, то организация обязана соблюдать эти требования.