Прошу помощи.

Обратился заказчик — детский сад. Говорят, что при проверке пожнадзором им сказали, что пути эвакуации должны быть промаркированы светонакопительной лентой (светолюминофор) НЕПРЕРЫВНО.
Инспектор сказал это на словах.

Один метр ленты стоит достаточно не мало. Путей эвакуации из детского сада столько, что детей придется всех продть на органы.

Чем регламентируется это? И реально ли требование непрерывности ленты?
Буду признателен, если дадите ссыль на НПА регулирующий данный вопрос.

П.С. Какая должна быть ширина ленты?

Требования к проектированию, изготовлению и применению фотолюминесцентных эвакуационных систем установлены ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». Им почти два года назад (с 01.07.2010) заменен ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля».
В результате применения на добровольной основе ГОСТ Р 12.2.143-2009 (до 01.07.2010. — ГОСТ Р 12.2.143-2002) обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (приказ Росстандарта от 30.04.2009. № 1573).
ГОСТ Р 12.2.143-2009 устанавливает требования к фотолюминесцентным эвакуационным системам (далее ФЭС), но не устанавливает случаи, в которых применение ФЭС необходимо.
Необходимость применения ФЭС не устанавливается также другими нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными правовыми актами. Ни действовавшими до вступления в силу Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ни принятыми после 01.09.2009. В НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», «Правилах пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03), также, как и в других документах, вообще отсутствует какое-любо упоминание о ФЭС. Лишь ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности. И разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики» предусмотрена возможность изготовления знаков безопасности из фотолюминесцентных материалов:

6.1.1 Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными.

Сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» также предусматривается лишь возможность выполнения фотолюминесцентными эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Примечания к таблице 1 СП 3.13130.2009:

4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012. № 390 (не вступили в действие) ФЭС не упоминаются.

Резюмирую:
Никто не может Вас заставить применять ФЭС на своем объекте. Но если вы на добровольной основе решили применить такую систему, по должны не клеить светонакопительные ленты, а обеспечить проектирование и изготовление ФЭС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.
А заказчикам своим, которым инспектор ГПН что-то там рекомендовал на словах, но не включил в предписание, рекомендуйте подумать, почему именно так произошло.