Второй эвакуационный выход из хостела, размещенного в многоквартирном жилом доме
Здравствуйте Владимир!
Подскажите пожалуйста, требуется ли второй выход для хостела во всех случаях его размещения в жилой квартире на любом этаже при числе проживающих до 10 человек?
Спасибо!
Игорь
Здравствуйте, Игорь!
Сначала, для тех, кто не в курсе, поясню:
Хостел (англ. Hostel — общежитие) — европейская система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.
Источник —
Таким образом, хостел — это помещение класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 (гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов) и речь идет о размещении его в здании класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).
Видите ли, Игорь...
Прежде чем говорить об устройстве эвакуационных выходов из помещения или группы помещений, нужно определить саму возможность размещения их в здании другого класса функциональной пожарной опасности.
Такие требования установлены пунктом 1 статьи 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводом правил СП 4.13130.2009.
В соответствие с пунктами 5.1.6 и 5.2.3.2 СП 4.13130.2009:
«Встраивание объектов класса Ф1.2 в другие жилые и общественные здания не допускается».
Таким образом, хостел не может быть размещен в квартире многоквартирного жилого дома. Объекты класса Ф1.2 к жилым и общественным зданиям другого класса функциональной пожарной опасности могут только пристраиваться, при этом их следует отделять противопожарными стенами 1-го типа (см. п. 5.2.3.1 СП 4.13130.2009).
Смысл такого запрета мне, честно говоря, не понятен, и не я его придумал.
Перефразируя известное выражение: «Закон хренов, но он — закон!».
Свод правил законом не является, а применяется на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Т.е., теоретически, эти своды правил можно не применять. Но при этом соблюдение требований Технического регламента необходимо будет подтвердить другим способом.
Только беда заключается в том, что Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (пункт 1 статьи 6) предусмотрен всего один «другой способ» подтверждения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности — расчет пожарного риска.
В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности:
«Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Такой порядок установлен «Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 272, в соответствии с п. 5 которых:
«Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Такие методики разработаны и утверждены. Их две: одна и другая. Но ни одна из них не распространяется на здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Таким образом, в данном случае, неприменение требований свода правил СП 4.13130.2009 не может быть обосновано расчетом пожарного риска.
Ну и в свете всего этого, отвечать на первоначально заданный вопрос, я думаю, нет смысла.