Пределы огнестойкости несущих конструкций лестничных маршей и площадок лестниц
Альтернативная замена пожарной сигнализации и системы оповещения
Допускается ли альтернативная замена пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте на что-то другое и чем это регламентировано?
Владимир
Необходимость расчета времени эвакуации и времени блокирования "в обязательном порядке"
Здравствуйте Владимир.
Ситуация следующая. Мособлгосэкспертиза практически во всех проектах требует рассчитывать необходимое и фактическое время эвакуации людей при пожаре. Ссылаются на ст. 53 п. 3 ФЗ №123. Тут все понятно. Но п. 2 этой же статьи говорит, что безопасная эвакуация выполняется и при других обстоятельствах. По сути эта статья дублирует требование к расчету пожарного риска в статье 6, только по другому сформулирована. Я сам понимаю, что статья 53 противоречит сама себе. Вопрос в том как доказать экспертизе, что я не обязан выполнять этот расчет? Тем более, что он не имеет ничего общего с реальным развитием пожара и эвакуацией людей.
Александр
Лифты для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара
У меня и моих коллег-проектировщиков вопрос по обеспечению эвакуации инвалидов в лифтах. Этот вопрос в регламенте не раскрыт подробно (по моему мнению) и видимо будет дорабатываться. Получается, что лифты для эвакуации инвалидов должны иметь тамбур-шлюзы с подпором воздуха? Но это такое удорожание и пойдут ли на это Заказчики. Присоединяю файл плана этажа 22 эт. дома. Получается что я должны выгородить один из лифтов с тамбур-шлюзом?
Заранее благодарна. С уважением Анна.
Создание добровольной пожарной охраны
Наша организация имеет частную форму собственности. С пожарной части пришло сообщение о том, что наша орг-я
должна создать ДПД и зарегистрироваться в реестре. Я на предприятии ответственный за ПБ. Можем ли мы отказаться от создания ДПД ?
Николай
Ответственность за отсутствие сертификатов пожарной безопасности на реализуемую продукцию
Здравствуйте.
Я занимаюсь торговлей строительных материалов. Продажу осуществляю в большом торговом центре, арендую торговую площадь. В ходе проверки торгового центра инспектора ГПН установили, что у меня нет сертификата на линолеум и минераловатный утеплитель. Почему-то было составлено сразу 2 протокола, на линолеум за отсутствие сертификата по статье 19.33, а второй на утеплитель “за отсутствие в технической документации информации о пожарной опасности веществ и материалов” (в кавычках цитата) по статье 20.4 ч.7. У меня возникли вопросы:
1. Могут ли в отношении меня составить протоколы за отсутствие сертификата?
2. Могу ли я отвечать за отсутствие информации в тех. документации, ведь я не производитель, а продавец?
3. Где можно посмотреть, какая продукция должна иметь сертификаты, а какая информацию о показателях пожарной опасности продукции?
Павел
Выходы из подвальных и цокольных этажей
Доброе утро, Владимир!
Хочу узнать Ваше мнение по одному из пунктов новых ППР. Означает ли он, что теперь достаточно отделить подвал от лестничной клетки противопожарной дверью, а не делать обособленный выход. Разумеется на действующем с 1950 года объекте.
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
Это 23 пункт ППР.
Александр
Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где устанавливаются просто пожарные шкафы и где интегрированные пожарные шкафы? Спасибо.
Александр
Лифты для пожарных подразделений
Чем отличаются лифты для перевозки пожарных подразделений от лифтов грузоподъемностью 630 кг кроме отделки? Что изменилось в требованиях в последнее время после НПБ 250-97?
Можно ли совместить его с лифтом для перевозки инвалидов?
Спасибо
Анна
Изменение требований к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению
Добрый день.
Подскажите какие изменения ФЗ 123 от 10 июня 2012 г. по внутрениму и наружному пожарному водопроводу, нужно ли мне делать наружный если складское помещение в 2 этажа и S=2050м.кв ???
Олег
Проектирование противопожарных подъездов и проездов в связи с отменой статьи 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Здравствуйте.
Я главный архитектор проектной организации. В связи с выходом 10.07.12 федерального закона №117 утратила силу статья 67. В которой подробно были описаны правила проектирования проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям. Подскажите пожалуйста где сейчас смотреть нормативы по этой теме.
Наталья
Эвакуационные выходы из встроенного помещения
Мы открываем небольшой языковой центр дополнительного образования для детей и взрослых, хотим получить лицензию.
Помещение находится на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома, имеет одну входную дверь. Обратились к инспектору по пожарной безопасности, требует второй эвакуационный выход. У нас будет учиться одновременно не более 40 чел. И по эвакуационным путям: расстояние от самого удалённого рабочего места не болле 20 м.
У моей знакомой, которая находится в другом районе и открыла детский центр, инспектор ничего не требует, говорит до 50 чел можно с одним выходом.
Ирина
Обоснование степени огнестойкости здания расчетом пожарного риска
Здравствуйте, Владимир.
прочитал Вашу статью по поводу отмены внутреннего п/пож водопровода, судя по приведенных Вами доводов весьма интересная картина вырисовывается. Выскажите пожалуйста свое мнение по интересному вопросу: можно ли уйти от требуемой степени огнейстойкости расчетом риска? просто имеется здание котельной, где требуется I СО, а на самом деле III CО.
Ведь про степень огнестойкости в методике тоже ничего не сказано...
Андрей
Проверка пожарных кранов и испытание внутреннего противопожарного
Подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно проверить водоотдачу и исправность ПК в образовательном учреждении? Или для этого требуется обратиться в лицензированную организацию.
Заранее благодарен.
Богдан
Уход от внутреннего противопожарного водопровода
Добрый день Владимир! слышал что расчетом пожарного риска снимаются вопросы по оборудованию объекта системами пожаротушения и дымоудаления. хотел поинтересоваться а возможно ли расчетом пожарного риска уйти от внутреннего противопожарного водопровода??? с кем не общался все говорят что расчетом не возможно уйти от ВПВ и якобы такой практики еще не было… на вопрос почему??? – вразумительного ответа я так и не получил. учитывая логику и свой небольшой запас знаний в области пожарной безопасности не могу понять почему можно при положительном расчете не делать АВТОМАТИЧЕСКОЕ пожаротушение а внутренний противопожарный водопровод обязателен!!!
Вячеслав
Соответствие фактических пределов огнестойкости требуемым
Здравствуйте.
Для объекта запроектировано административно-бытовое здание, представляющее собой 2-х этажный объем, собранный из 32 блок-контейнеров размерами 3×6 м каждый. Принята IV степень огнестойкости.
Вопрос такой: каким образом обосновать соответствие пределов огнестойкости строительных конструкций здания требуемым согласно ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона №123 пределам огнестойкости строительных конструкций для зданий IV степени огнестойкости, и конкретно по потере несущей способности R?
Алексей
Установка двери (устройство кладовой в подъезде многоквартирного жилого дома)
Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию по поводу возможности установки двери, отгораживающей нишу с мусоропроводом (не работающим) размером 2 метра на 1 метр глубиной.
Ирина
СИТИС: Эватек
Дмитрий, здравствуйте!
Требуется Ваше мнение, как эксперта.
Вы пишите, что пользуетесь программой Ситис Эватек. Но ее поддержка не ведется с 2009 года. Сертификат соответствия, приведенный на сайте Ситис, истек в феврале 2011 года.
А вы читали документ под ссылкой “Руководство пользователя”? Там столько несуразностей написано касательно валидации модели. Проводится сравнение с упращенно-аналитической (ГОСТовской) моделью. Спрашивается, неужели эта модель эталон? Казалось бы надо сравнивать модельные расчеты с экспериментальным данными.
А еще такой вопрос: что скажите про пример под названием “hotel” (100) в демоверсии?
Ну и, собственно, самый главный вопрос: неужели результатам расчетов с помощью такой программы можно доверять?
Екатерина
Размещение и оборудование пожарных щитов
Здравствуйте!
Хотела бы узнать, согласно новым правилам оборудовать пожарные щиты инструментами, водой или песком является обязательным требованием? (здание ДОУ).
Лиана
Необходимость разработки декларации пожарной безопасности
Владимир, спасибо за помощь. Честно сказать, я не ожидала такой оперативности. Супер!
Владимир, еще один вопрос, никак не разберусь — про декларации. У нас как бы несколько предприятий в одной организации: мебельная фабрика, ремонтно-механическая мастерская, известняковый карьер и молочно-товарная ферма, еще есть кафе-столовая. Все находятся в разных местах, управляются самостоятельно. Нужны ли для них декларации по пожарной безопасности? Подсказать, т.е. твердо сказать: «Надо!» некому, поэтому я очень надеюсь на Вашу компетентность.
С уважением Байкова Елена