» Вопрос-ответ (Page 5)

Пределы огнестойкости несущих конструкций лестничных маршей и площадок лестниц

Косоуры лестничных маршей должны иметь предел огнестойкости – какой?

Допускается ли замена штукатурки на покрытие косоуров огнезащитной краской и чем это регламентируется?

Владимир

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Альтернативная замена пожарной сигнализации и системы оповещения

Допускается ли альтернативная замена пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте на что-то другое и чем это регламентировано?

Владимир

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Необходимость расчета времени эвакуации и времени блокирования "в обязательном порядке"

Здравствуйте Владимир.

Ситуация следующая. Мособлгосэкспертиза практически во всех проектах требует рассчитывать необходимое и фактическое время эвакуации людей при пожаре. Ссылаются на ст. 53 п. 3 ФЗ №123. Тут все понятно. Но п. 2 этой же статьи говорит, что безопасная эвакуация выполняется и при других обстоятельствах. По сути эта статья дублирует требование к расчету пожарного риска в статье 6, только по другому сформулирована. Я сам понимаю, что статья 53 противоречит сама себе. Вопрос в том как доказать экспертизе, что я не обязан выполнять этот расчет? Тем более, что он не имеет ничего общего с реальным развитием пожара и эвакуацией людей.

Александр

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Лифты для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара

У меня и моих коллег-проектировщиков вопрос по обеспечению эвакуации инвалидов в лифтах. Этот вопрос в регламенте не раскрыт подробно (по моему мнению) и видимо будет дорабатываться. Получается, что лифты для эвакуации инвалидов должны иметь тамбур-шлюзы с подпором воздуха? Но это такое удорожание и пойдут ли на это Заказчики. Присоединяю файл плана этажа 22 эт. дома. Получается что я должны выгородить один из лифтов с тамбур-шлюзом?

Заранее благодарна. С уважением Анна.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Создание добровольной пожарной охраны

Наша организация имеет частную форму собственности. С пожарной части пришло сообщение о том, что наша орг-я
должна создать ДПД и зарегистрироваться в реестре. Я на предприятии ответственный за ПБ. Можем ли мы отказаться от создания ДПД ?

Николай 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Ответственность за отсутствие сертификатов пожарной безопасности на реализуемую продукцию

Здравствуйте.
Я занимаюсь торговлей строительных материалов. Продажу осуществляю в большом торговом центре, арендую торговую площадь. В ходе проверки торгового центра инспектора ГПН установили, что у меня нет сертификата на линолеум и минераловатный утеплитель. Почему-то было составлено сразу 2 протокола, на линолеум за отсутствие сертификата по статье 19.33, а второй на утеплитель “за отсутствие в технической документации информации о пожарной опасности веществ и материалов” (в кавычках цитата) по статье 20.4 ч.7. У меня возникли вопросы:

1. Могут ли в отношении меня составить протоколы за отсутствие сертификата?

2. Могу ли я отвечать за отсутствие информации в тех. документации, ведь я не производитель, а продавец?

3. Где можно посмотреть, какая продукция должна иметь сертификаты, а какая информацию о показателях пожарной опасности продукции?

Павел

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Выходы из подвальных и цокольных этажей

Доброе утро, Владимир!

Хочу узнать Ваше мнение по одному из пунктов новых ППР. Означает ли он, что теперь достаточно отделить подвал от лестничной клетки противопожарной дверью, а не делать обособленный выход. Разумеется на действующем с 1950 года объекте.

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

Это 23 пункт ППР.

Александр

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы

Добрый день! Подскажите пожалуйста, где устанавливаются просто пожарные шкафы и где интегрированные пожарные шкафы? Спасибо.

Александр

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Лифты для пожарных подразделений

Чем отличаются лифты для перевозки пожарных подразделений от лифтов грузоподъемностью 630 кг кроме отделки? Что изменилось в требованиях в последнее время после НПБ 250-97?

Можно ли совместить его с лифтом для перевозки инвалидов?

Спасибо

Анна

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Изменение требований к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению

Добрый день.

Подскажите какие изменения ФЗ 123 от 10 июня 2012 г. по внутрениму и наружному пожарному водопроводу, нужно ли мне делать наружный если складское помещение в 2 этажа и S=2050м.кв ???

Олег

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Проектирование противопожарных подъездов и проездов в связи с отменой статьи 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

Здравствуйте.

Я главный архитектор проектной организации. В связи с выходом 10.07.12 федерального закона №117 утратила силу статья 67. В которой подробно были описаны правила проектирования проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям. Подскажите пожалуйста где сейчас смотреть нормативы по этой теме.

Наталья

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Эвакуационные выходы из встроенного помещения

Мы открываем небольшой языковой центр дополнительного образования для детей и взрослых, хотим получить лицензию.
Помещение находится на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома, имеет одну входную дверь. Обратились к инспектору по пожарной безопасности, требует второй эвакуационный выход. У нас будет учиться одновременно не более 40 чел. И по эвакуационным путям: расстояние от самого удалённого рабочего места не болле 20 м.
У моей знакомой, которая находится в другом районе и открыла детский центр, инспектор ничего не требует, говорит до 50 чел можно с одним выходом.

Ирина

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Обоснование степени огнестойкости здания расчетом пожарного риска

Здравствуйте, Владимир.

прочитал Вашу статью по поводу отмены внутреннего п/пож водопровода, судя по приведенных Вами доводов весьма интересная картина вырисовывается. Выскажите пожалуйста свое мнение по интересному вопросу: можно ли уйти от требуемой степени огнейстойкости расчетом риска? просто имеется здание котельной, где требуется I СО, а на самом деле III CО.

Ведь про степень огнестойкости в методике тоже ничего не сказано...

Андрей

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Проверка пожарных кранов и испытание внутреннего противопожарного

Подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно проверить водоотдачу и исправность ПК в образовательном учреждении? Или для этого требуется обратиться в лицензированную организацию.

Заранее благодарен.

Богдан 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Уход от внутреннего противопожарного водопровода

Добрый день Владимир! слышал что расчетом пожарного риска снимаются вопросы по оборудованию объекта системами пожаротушения и дымоудаления. хотел поинтересоваться а возможно ли расчетом пожарного риска уйти от внутреннего противопожарного водопровода??? с кем не общался все говорят что расчетом не возможно уйти от ВПВ и якобы такой практики еще не было… на вопрос почему??? – вразумительного ответа я так и не получил. учитывая логику и свой небольшой запас знаний в области пожарной безопасности не могу понять почему можно при положительном расчете не делать АВТОМАТИЧЕСКОЕ пожаротушение а внутренний противопожарный водопровод обязателен!!!

Вячеслав

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Соответствие фактических пределов огнестойкости требуемым

Здравствуйте.
Для объекта запроектировано административно-бытовое здание, представляющее собой 2-х этажный объем, собранный из 32 блок-контейнеров размерами 3×6 м каждый. Принята IV степень огнестойкости.
Вопрос такой: каким образом обосновать соответствие пределов огнестойкости строительных конструкций здания требуемым согласно ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона №123 пределам огнестойкости строительных конструкций для зданий IV степени огнестойкости, и конкретно по потере несущей способности R?

Алексей

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Установка двери (устройство кладовой в подъезде многоквартирного жилого дома)

Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию по поводу возможности установки двери, отгораживающей нишу с мусоропроводом (не работающим) размером 2 метра на 1 метр глубиной.

Ирина

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

СИТИС: Эватек

Дмитрий, здравствуйте!

Требуется Ваше мнение, как эксперта.
Вы пишите, что пользуетесь программой Ситис Эватек. Но ее поддержка не ведется с 2009 года. Сертификат соответствия, приведенный на сайте Ситис, истек в феврале 2011 года.
А вы читали документ под ссылкой “Руководство пользователя”? Там столько несуразностей написано касательно валидации модели. Проводится сравнение с упращенно-аналитической (ГОСТовской) моделью. Спрашивается, неужели эта модель эталон? Казалось бы надо сравнивать модельные расчеты с экспериментальным данными.
А еще такой вопрос: что скажите про пример под названием “hotel” (100) в демоверсии?
Ну и, собственно, самый главный вопрос: неужели результатам расчетов с помощью такой программы можно доверять?

Екатерина

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Размещение и оборудование пожарных щитов

Здравствуйте!

Хотела бы узнать, согласно новым правилам оборудовать пожарные щиты инструментами, водой или песком является обязательным требованием? (здание ДОУ).

Лиана

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Необходимость разработки декларации пожарной безопасности

Владимир, спасибо за помощь. Честно сказать, я не ожидала такой оперативности. Супер!
Владимир, еще один вопрос, никак не разберусь — про декларации. У нас как бы несколько предприятий в одной организации: мебельная фабрика, ремонтно-механическая мастерская, известняковый карьер и молочно-товарная ферма, еще есть кафе-столовая. Все находятся в разных местах, управляются самостоятельно. Нужны ли для них декларации по пожарной безопасности? Подсказать, т.е. твердо сказать: «Надо!» некому, поэтому я очень надеюсь на Вашу компетентность.

С уважением Байкова Елена

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »