» Вопрос-ответ (Page 3)

Расчет пожарного риска на объектах класса Ф1.1

Доброго дня суток!

К сожалению читать литературу, а также «сидеть» в интернете не хватает времени. В поисках ответа на вопрос попал на Ваш сайт.

В одном из ответов от Вас прозвучало:
«Расчет риска в детских садах выполняться не может просто потому, что Методика определения расчетных величин пожарного риска более не распространяется на здания классов Ф1.1 (с 26 мая 2012 года)».

Если не сложно, где можно убедиться, что на объекты Ф1.1. Методика не распространяется.
В данный момент провожу расчеты по ОПР на детский дом, соответственно, времени начала эвакуации по таблице 5.1 приложения 5 к Методике — нет. Если был бы какой-нибудь документ на который можно было сослаться, я бы, корректно, отказался бы от работы. Половина работы сделана и тут выясняется что зря делал. И перед заказчиком не удобно.

С уважением,
Акназаров Радик

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Разработка планов и карточек тушения пожаров

Доброго времени суток!
Какой документ вменяет, сотруднику (работнику) пожарной охраны, составление плана тушения пожара? Например на нефтеперерабатывающем предприятии, насколько мне известно такой план требует не малых усилий и специального образования, более того выполнение такого рода работы стоит не малых денег (например фирма имеющая лицензию на эту деятельность определяет стоимость в размере 100-150 тыс. руб.).

Михаил

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Окраска пожарных лестниц и крышек колодцев пожарных гидрантов

Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, есть ли требования к цвету окраски наружных пожарных лестниц и крышек пожарных гидрантов (нужно ли их окрашивать обязательно в красный цвет)?

Олег

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Еще раз про применение новых норм к старым зданиям. Я надеюсь — в последний

Ув. Владимир! В своих ответах Вы оперируете положением о том, что к зданиям постройки например пятидесятых годов инспектором ГПН должны предъявляться требования строительных норм действовавших на момент его проектирования (если не было кап. ремонта). Но никак не СНиПы вышедшие позже. Можно попросить Вас подробно, со ссылкой на соответствующие документы разъяснить это положение. Аргументированность Ваших ответов оказывает большую пользу в работе! Спасибо.

Александр

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Снова про составление декларации пожарной безопасности и применение новых норм к старым зданиям

Работаю заведующей д/с, д/с построен в 1971 году, декларацию составили в 2010г, ссылки делали на  ФЗ 123  и СНиПы 97 года, соответственно ширина эвакуационных выходов ( 1,00м  и 1,08 м) не соответствует требованиям СниП 97г. что является нарушением...по этому и вынесли решение : штраф 150 000-00 на ГОРОНО и 15 000-00 на меня. Говорят что сами себе подписали приговор, а если бы сослались на СниП 70-80 года ( там ширина эвакуационных выходов не менее 1,0м)  то декларация была бы составлена ПРАВИЛЬНО, и штрафовать было бы не за что!!!!!

Пожалуйста разъясните мне правильно ли составлена декларация, или нужно ее переписывать???????

Ольга

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Об огнестойкости и пожарной опасности зданий и строительных конструкций на примере торгового павильона

Добрый день!
Подскажите пожалуйста требуется ли защита металлических конструкций в одноэтажном отдельно стоящем торговом павильоне площадью до 30 кв м степени огнестойкости II?
Спасибо

Лариса

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Применение требований СНиП 21-01-97* к зданию, построенному до 1 января 1998 года

Здравствуйте, обращаюсь к Вам со следующим вопросом о применении требований СНиП 21-01-97* п. 6.16 (ширина эвакуационного выхода 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.). Скажите, как применять данный пункт если здание введено в эксплуатацию до 1997 года, т.е в соответствии с раннее действующими нормативными документами? В поданной декларации указан СНиП 21-01-97*.
Усматривается ли в данном нарушении вина юридического лица, если ранее не требовалось ширина 1,2 метра из помещений класса Ф 1.1?

Владимир

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Приведенная толщина листового металла

Здравствуйте!!!

Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать приведенную толщину листового металла. Допустим металлическая пластина имеет размеры 100×100х5 мм. Спасибо!!!

Сергей 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Эксплуатационные испытания и ежегодные обследования наружных пожарных лестниц

Добрый день!

В соответствии с п. 24 ППР-12 не реже 1 раза в 5 лет необходимо проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц. А также НПБ 245-2001, п. 3.4. регламентирует аналогичное требование, но дополнительно требует проводить ежегодно визуальную проверку (аналогичные требования отражены в ГОСТ Р 53254-2009 п.6.1.4).

Вопрос: обязательны ли исполнение требований к ежегодным визуальным проверкам пожарных лестниц отраженных в НПБ 245-2001 и ГОСТ Р 53254-2009? Если да, то имеет право собственник объекта без привлечения специализированной организации (имеющей обученный персонал, аттестованное оборудование и т.д.) составить акт о соответствующей проверке.

Дмитрий

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Минимальная ширина коридора в квартире

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, какая min ширина коридора допускается в квартире, чтобы беспрепятственно эвакуировать жильцов. В квартире коридор по ширине метра полтора, но мебель (шкаф платяной) забирает около полметра. Что СНиПы говорят по этому поводу.

Заранее благодарю.

Светлана

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Направление открывания дверей в многоквартирном жилом доме

Можно ли менять направление открывания двери, если она будет преграждать путь эвакуации людей из соседней квартиры?

Юлия

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Уменьшение противопожарного разрыва

Добрый день Владимир!

На моем участке расположен жилой дом (3 степень огнестойкости) хочу построить рядом административное здание. При обращении к пожарным за консультацией, ответили, что необходимо сделать пожарный разрыв 8 метров от моего дома и от дома соседа. Возможно ли с помощью противопожарных условий уменьшить пожарный разрыв?
Заранее спасибо

Николай

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Обоснование расчетом пожарного риска ширины путей эвакуации

Добрый день Владимир, поздравляю с рождением сына, и хотелось бы узнать в очередной раз Ваше мнение: Здание школы 1984 г. постройки 3-хэтажное, кирпичное. Примерно с 2000 г. инспекторами ГПН предлагается следующее мероприятие: Ширина лестничных площадок (северо-западная лестничная клетка, северная лестничная клетка) выполнены менее ширины лестничного марша (по факту ширина 1 м). Как выполнить это мероприятие, поможет ли расчет пожарного риска заключение НОР? Заранее благодарна.

Алена

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

СТУ для дворца культуры

Проект реконструкции городского Дворца культуры, построенного в 1970—1980 гг. Нужна ли разработка СТУ по пожарной безопасности в соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ-123, или все требования для Ф2.1 есть в СП1 – СП 10.13130, или все-таки д.б. отдельный МЧС-кий документ конкретно для зданий Ф2.1 – как раньше были СНиПы на каждый отдельный вид здания? Спасибо.

С уважением – Валентина

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Где необходимо ставить противопожарные двери?

Добрый вечер Владимир! Я архитектор, при проектировании часто возникает вопрос «где необходимо ставить противопожарные двери». Конечно — всякие пожароопасные помещения — это понятно, а вот например самостоятельный выход из подвала (в подвале нет ни каких складов). Или выход из этого же подвала через общую лестничную клетку (до уровня второго этажа противопожарная рассека)? Спасибо.

Марина

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Определение и обозначение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности помещений

К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относится помещение вентиляции и кладовка мастерских в школе?

Вера

Здравствуйте!

Каким образом выполняется маркировка категории взрывопожарной опасности, а также класса зон, в соответствии с гл. 5, 7, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2012 г., если:
1.помещение площадью 50 кв.м, из кирпича, полы бетонные, перекрытия-ж/б плиты, взрывоопасных зон нет, используется под хранение металлолома (форма, цвет, размеры маркировки и ее содержание). Спасибо

Александр

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Ответственность арендатора за нарушения требований пожарной безопасности

Владимир, добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие мероприятия (режимные, капитальные, АПС, ВПВ и т.д.) должен выполнять Арендатор если в договоре аренды прописано:
Арендатор обязуется содержать помещения в исправном состоянии в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной и электротехнической безопасности. А также какие санкции могут быть применены к Арендатору инспектором при выявлении нарушений? Заранее спасибо за ответ.

Анатолий

Доброго времени суток!

Фирма вот уже как 2 год арендует помещение у ТСЖ под офис! В договоре аренды нет ни слова, о том кто отвечает за противопожарное состояние помещения и благоустроенности помещения по всем нормам! Вопрос у меня такой! Допустим пришла плановая проверка, за что именно влетит фирме в части ПБ (хотелось бы больше конкретики)? На сколько я понимаю, то аренда – это законное владение имуществом на какой-то промежуток времени! Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности лежит по законодательству как на собственнике, так и на арендаторе! Читая судебную практику с похожими ситуациями, можно отметить, что фирмы в таком случае дерут по всей строгости, не смотря на то кто собственник, а кто арендатор!

Артем

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Кто разрабатывает декларацию пожарной безопасности: арендатор или арендодатель?

Здравствуйте, Владимир.
Вопрос: кто должен разрабатывать декларацию пожарной безопасности? В ФЗ № 123 ст. 64 сказано: «Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором».
Означает ли это что если я арендую здание или часть здания, то я должен сам разрабатывать и утверждать декларацию? Заранее благодарю за ответ.

Александр

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Административная ответственность: должностное или юридическое лицо?

Здравствуйте Владимир! 

В вступивших в действие ППР-2012 большинство пунктов с нарушениями начинается со слов «Руководитель организации обязан и т.д.». Значит ли это то, что при проверке организации органами ГПН за данные виды нарушений инспектор может составить административный протокол только на должностное лицо, а на юридическое лицо ему протокол составить будет невозможно?

Илона

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »

Удаленность объекта от подразделения пожарной охраны

Извините за «глупый» вопрос:
Инспетор требует, чтобы в д/саду, который расположен в 20 км от города, было выполнено техническое решение по поводу удаленности объекта от пож. части.
Прав ли он? или есть какие-то документы, основания или обоснования, чтобы избежать затрат?

С уважением, Леонид

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ »